消防排煙風機控制箱的規范要求主要依據國家標準和消防技術規范,以下是關鍵要點:
1.基本規范依據
《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)
《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013)
《消防聯動控制系統》(GB16806-2006)
《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251-2017)
2.控制箱功能要求
自動控制
應與火災自動報警系統聯動,接收消防控制室的信號自動啟動。
火災時,由報警系統的“聯動模塊”或“專線”直接觸發排煙風機啟動。
手動控制
控制箱應設手動操作按鈕(如啟動/停止),并具備機械應急啟動功能(即使控制電路故障也能強制啟動)。
消防控制室應能通過多線制控制盤遠程手動控制。
狀態反饋
需將風機的運行狀態(運行/故障)、電源信號反饋至消防控制室。
3.電氣設計要求
電源與配電
應采用消防電源(雙電源末端切換),并符合《供配電系統設計規范》(GB50052)。
控制箱內需明確標識消防設備專用回路。
保護裝置
過載保護僅報警不跳閘(確?;馂臅r持續運行),但短路保護應動作。
需設置隔離電器(如隔離開關)和短路保護裝置(如斷路器)。
線路要求
控制線路應采用耐火電纜(如NH型)或礦物絕緣電纜(如BTTZ)。
4.安裝與標識
安裝位置
宜設在風機房內或就近的專用消防電氣控制室,避免安裝在潮濕、腐蝕性環境中。
標識與防火
控制箱表面應清晰標注“消防排煙風機控制箱”及操作說明。
箱體應滿足防火要求(如IP防護等級不低于IP55)。
5.其他要求
防煙與排煙模式
需與防煙系統聯動,如排煙閥開啟后自動啟動對應風機。
定期測試
控制箱應支持手動定期測試功能,確保風機正常運行。
6.驗收與維護
驗收時需測試自動/手動啟動、聯動邏輯、狀態反饋等功能。
定期檢查控制箱線路、觸點、繼電器等元件,確保無銹蝕或松動。
注意事項
具體設計需結合項目實際,并符合當?shù)叵啦块T的特殊要求。
控制箱的元器件(如接觸器、繼電器)應選用消防認證產品(如CCCF認證)。
如需更詳細的技術參數(如電壓、電流匹配等),建議參考上述國家標準的具體條款或咨詢專業消防電氣工程師。